Rückstaubeseitigung Forum Messe Frankfurt

Rückstaubeseitigung Forum Messe Frankfurt
Nach Herstellung des Neubaus Forum Messe Frankfurt ergaben sich bei stärkerem Regen Rückstauprobleme mit Wasseraustritt in einem Ausstellungsraum. Ursache hierfür waren ungünstige Anschlussbedingungen wie Fallrohre mit Kastenquerschnitten, hydraulisch ungünstige Anschlusssituationen im Außengelände sowie hohe Wasserspiegellagen in den vorhandenen Kanalanlagen.
Der Rückstau bei starken Regenfällen konnte durch den Umschluss und Neubau von Haltungen und der Errichtung eines Stauraumkanals mit Hebeanlage beseitigt werden.
Leistungen der FAAG TECHNIK GmbH
- Generalplaner für sämtliche Erschließungsgewerke, LPH 1-9
- Örtliche Bauüberwachung
- Ingenieurvermessung
- Bestandsplanerstellung
Bauherr/Auftraggeber
- Messe Frankfurt Venue GmbH